W zasilaczu buforowym instalacji alarmowej spotkasz trzy różne "miejsca" pomiaru, a każde z nich ma inny rodzaj napięcia i inną wartość typową. Poprawny dobór ustawień multimetru polega na dobraniu zarówno trybu (V~ lub V=), jak i zakresu, który obejmie spodziewaną wartość.
Pomiar na wejściu sieciowym transformatora dotyczy zasilania z sieci energetycznej. Jest to napięcie przemienne (AC, V~). W praktyce dla typowego multimetru ręcznie zakresowego wybiera się wysoki zakres napięcia AC, aby nie przekroczyć dopuszczalnego zakresu przyrządu i zachować bezpieczeństwo pomiaru. Dlatego poprawne jest ustawienie typu "750 V AC".
Pomiar na wyjściu transformatora 18 V to pomiar na uzwojeniu wtórnym transformatora. Transformator sam z siebie nie prostuje napięcia, więc na jego wyjściu (przed prostownikiem) występuje nadal napięcie przemienne. Skoro nominalnie jest to 18 V, właściwy jest niższy zakres obejmujący tę wartość, np. 20 V AC.
Pomiar na zaciskach akumulatora 12 V wykonuje się w trybie napięcia stałego (DC, V=), ponieważ akumulator jest źródłem napięcia stałego. Zakres 20 V DC jest typowy, bo pozwala zmierzyć około 12 V z sensowną rozdzielczością.
Dlaczego pozostałe propozycje są błędne?
- Ustawienie 20 V AC dla akumulatora jest nieprawidłowe, bo miernik będzie pracował w złym trybie (AC zamiast DC), co daje błędny odczyt.
- Ustawienie 200 V AC dla wejścia transformatora jest zbyt niskie dla zasilania sieciowego i grozi przekroczeniem zakresu.
- Ustawienie 750 V DC dla wejścia transformatora myli rodzaj napięcia: sieć jest AC, a nie DC.
Wskazówka egzaminacyjna: zawsze najpierw rozstrzygnij czy mierzysz V~ czy V=, a dopiero potem dobierz najmniejszy zakres, który nie zostanie przekroczony (w praktyce często zaczyna się od wyższego, a potem schodzi niżej dla dokładności).